Сообщение Андрей » 24 авг 2016, 16:03

Уважаемые форумчане.

Кто задумывался над фактом что в РФ производимые и устанавливаемые огнепреградители (ОП)
не обязаны проходить сертификацию с испытаниями опытного образца а ГОСТ Р 53323
даже и не упоминает что виды возгораний могут быть различные как например дефлаграция, устойчивая и неустойчивая детонация.

Установка ОП происходит исключительно для галочки. Периодическое испытание кассет ОП (что кстати полнейшая глупость) происходит в лабораторных условиях.
Обордование не защищает при аварии/возгорании в производственных условиях !!! Сами проводили испытания.

То что кассеты ОП из алюминия не рекомендуется использовать, написали ещё в 1966 Иосиф Исаакович Стрижевский и Владимир Федорович Заказнов в книге "Промышленные огнепреградители"
То же самое написано в интернациональном стандарте ОСИ 16852. Тем не менее подавляющее большинство кассет ОП в РФ производится из алюминия.

Похоже что быстрая и дешевая галочка важнее человеческих жизней и безопасности.

Буду рад получить коментарии и обсудить тему.
Андрей
 
Сообщ.: 1
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 15:45

Re: Огнепреградители - эффективнее предотвратить ЧС

Сообщение admin » 12 янв 2017, 13:00